文匯論壇    發佈者:yijing531     2010年3月15日 09:36

央視大火案首批疑犯被公訴 其中央視有7人 北京市建委及質監局5人捲入央視大火案

  六大間接原因首曝光


  2010年2月10日,經國務院第99次常務會議同意後,國家安監總局公佈了央視新址文化中心「2·9」特別重大火災事故調查處理情況,認定該事故是一起責任事故。次日,國家安監總局在一份文件中認定,「2·9」事故發生除直接原因外,還有六大間接原因。


  直接原因


  央視新址辦違反煙花爆竹安全管理相關規定,未經有關部門許可,在施工工地內違法組織大型禮花焰火燃放活動,在安全距離明顯不足的情況下,禮花彈爆炸後的高溫星體落入文化中心主體建築頂部擦窗機檢修孔內,引燃檢修通道內壁裸露的易燃材料引發火災。


  間接原因


  一、央視新址辦違法組織燃放煙花爆竹,對文化中心幕牆工程中使用不合格保溫板問題監督管理不力。中央電視台對央視新址辦工作管理鬆弛。


  二、有關施工單位違規配合建設單位違法燃放煙花爆竹,在文化中心幕牆工程中使用大量不合格保溫板。


  三、有關監理單位對違法燃放煙花爆竹和違規採購、使用不合格保溫板問題監理不力。


  四、有關材料生產廠家違規生產、銷售不合格保溫板。


  五、有關單位非法銷售、運輸、儲存和燃放煙花爆竹。


  六、相關監管部門貫徹落實國家安全生產等法律法規不到位,對非法銷售、運輸、儲存和燃放煙花爆竹,以及文化中心幕牆工程中使用不合格保溫板問題監管不力。


  註:文件稱,國務院同意將對事故負有主要責任的央視新址辦主任徐威等53名建設單位、施工單位、監理單位、保溫板供貨單位及銷售、運輸、儲存、燃放煙花爆竹的有關人員和政府相關部門工作人員移交司法機關處理;給予時任國家廣電總局黨組成員、中央電視台台長趙化勇等27名事故責任人相應的黨紀、政紀處分。


  消防系統存在故障隱患

  消防水屢次遭偷用



  央視新址園區消防系統由消防泵、水箱、消火栓箱、轉輸系統、穩壓系統等組成。其中,央視新台址B標段(即失火的北配樓)的消火栓系統於2008年10月即施工完成,具備使用條件。


  不過,2008年11月26日召開的B標段第185次監理例會會議紀要,對消防系統提出多處問題。監理單位稱,正式消防系統啟用後,現場還沒有消防帶。建設單位則指出,消防水被人偷用來施工,導致新址主樓消防泵經常啟用。


  此後的2008年12月3日第186次監理例會上,建設單位再次提出了消防水被偷用的問題,稱主樓天天啟泵,打水後不到兩天就沒水了。希望總包加強管理,「否則發生火災沒有水就麻煩了。」


  部分噴淋遇火不靈


  相關材料顯示,失火前兩個月內,北配樓正式消防設施幾次出現過凍裂狀況。2008年12月5日,北配樓西側錄音棚一層休息廳、東側五層酒店接待大廳有噴淋頭被凍裂;酒店一層大堂入口噴淋頭及管件被凍裂。2009年1月22日,又有地下一層車庫北側噴淋管件及噴淋頭被凍裂。


  凍裂情況出現後,施工方將上述區域消防噴淋支管水、兩個消火栓支管水分別洩空,以防凍裂。


  2008年12月5日至2009年2月5日,經施工方修理後,被洩過水的兩個消火栓已恢復。但遺憾的是,直到2009年2月9日發生火災時,被凍裂的噴淋管件及噴淋頭未修復,無法使用。


  消防栓系統內無水

  更嚴重的是,火災發生前,北配樓消防栓系統管道內水被放掉未灌滿。



  2009年2月6日,北京城建集團中央電視台電視文化中心工程總承包部發文給央視新址辦,稱:由於2008年12月5日一層主入口大廳消防主管被凍裂,根據業主要求:為保證被凍管道區域不再增加,以減少損失,經監理現場確認,將凍壞的管道內水放掉。目前B標工程消防栓系統內無水,施工現場存在嚴重的消防隱患,萬一出現險情,後果不堪設想。建議停止施工,待有關單位盡快恢復消防系統給水能力、滿足消防要求後,組織施工。


  2009年2月8日,安裝公司完成消防系統修復,於2月9日下午1點半對低區消火栓管道進行灌水和漏水檢修。灌水開始不久,A標閥門發生故障,灌水臨時中斷。工作人員維修到下午4點40分未能修好,答應當晚連夜修好,並與新址辦商定第二天上午9點繼續灌水。但未等到第二天灌水,當晚即發生了火災。


  樓內停電消防泵停運


  在北京城建集團中央電視台電視文化中心工程承包部2009年11月11日給北京市公安局預審處《關於央視B標工程消防系統的情況匯報》中稱,2009年2月9日晚,安裝公司值班人員發現火情後,馬上將13層機房消防水泵打開,但火情發展迅速,安裝公司人員被迫撤離。在火情基本被控制後,大約凌晨1點左右,安裝公司人員與消防官兵共同進入樓內,到達13層消防機房內,發現消防水箱內大量的水已通過消防泵打出,但此時樓內已停電,消防泵已停止運轉。


  北配樓高159米,而消防雲梯車一般只能達到50多米高度,消防水槍所能射到的高度也有限,消防隊員冒險進入大樓,人工啟動內部消防栓。紅廟消防中隊指導員張建勇帶領官兵深入火場。通過呼叫器從樓下得知25層有水後,他們有人跑去放水,但壓強太低,水放不出來。張建勇下令官兵往下撤,途中他將自己的空氣呼吸器給被困人員戴上,自己則因吸入大量有毒氣體,壯烈犧牲。 
知之為知之,不知為不知,是知也

海納百川,  有容乃大

1633

主題

5156

帖子

6881

積分

四級貝殼核心

Rank: 5Rank: 5

積分
6881
沙發
沒有放屁 發表於 2010-3-16 09:16 | 只看該作者
深層次的問題很多. 中國對建築必須加強監管.
回復 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

關於本站 | 隱私權政策 | 免責條款 | 版權聲明 | 聯絡我們

Copyright © 2001-2013 海外華人中文門戶:倍可親 (http://big5.backchina.com) All Rights Reserved.

程序系統基於 Discuz! X3.1 商業版 優化 Discuz! © 2001-2013 Comsenz Inc.

本站時間採用京港台時間 GMT+8, 2025-8-8 01:44

快速回復 返回頂部 返回列表