兩年前的事了。正當仲夏,空調噴熱風。到室外一看,Condenser Unit 的風扇不轉了。

當時有 Home Warranty,便派人來修。來了個白人老頭,說是馬達壞了。換上馬達,空調噴涼風了。交了60元 service fee。

過了沒幾天,發現又噴熱風了。到室外一看,風扇又不轉了。既然噴熱風,乾脆把空調給關了(把Thermostat給 OFF了)。過 20 分鐘,再打開,又一切如常了。

連續觀察了幾天,發現都是在下午3點來鍾,溫度最高的時候,室外的風扇就停止工作了。於是打電話給 Home Warranty。他們又把那老頭派過來。

那老頭聽了我的陳述,又裝模作樣地看了看空調,煞有介事地對我說:「這幾天氣溫很高。馬達有過熱保護。太熱了,它就會停。這樣其實可以保護你的 Unit。等氣溫下來后,它就會恢復工作。這是正常的。」

貌似挺有道理,於是拱手道別。老頭剛走,我就醒悟過來了。這不對啊,氣溫高的時候空調就停,氣溫涼快了它就工作。那我要空調幹嗎?

當時覺得就算再找那老頭,還是同樣結果。於是上 HVAC 論壇虛心請教。論壇上果然是能人多。一位大拿說「我估計他是給你換錯馬達了。為了省錢,許多維修公司都傾向用高速馬達。」

我不理解:「1) 高速馬達不是排熱更好嗎? 2) 為什麼高速馬達更便宜呢?」

解釋如下:

1) 馬達必須和風扇葉匹配。風扇葉面有不同的傾角。傾角越大,風阻越大。馬達的轉速越快,風阻也越大。因此低速馬達配大傾角;高速馬達配小傾角。如果高速馬達配大傾角,風阻就大大超出設計負荷。馬達過熱,自然就罷工了。

2) 價格和市場供求有關,與轉速沒有關係。

因為室外有兩個 Unit。我去對比了一下馬達上的標籤。果然,原廠的馬達是低速的。新換上去的馬達是高速的。於是再次打電話給 Home Warranty,讓他們另派一家公司過來。他們聽了情況,說「算你運氣好,這幾天比較熱。否則過了 30 天才發現這個問題,Home Warranty 就不負責了。」
沙發
彩貝一一 發表於 2012-7-18 12:42 | 只看該作者
要定期清洗和檢查
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5

主題

130

帖子

1560

積分

三星貝殼精英

Rank: 4

積分
1560
3
mh224 發表於 2012-8-5 08:02 | 只看該作者
請問哪裡有HVAC 論壇, 謝謝。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4
 樓主| 貝殼姑娘 發表於 2012-8-6 23:26 | 只看該作者
mh224 發表於 2012-8-5 08:02
請問哪裡有HVAC 論壇, 謝謝。

抱歉,俺轉的文,8懂。。。估計是英文論壇吧。幫您搜了下,大概意思應該是:美國暖通工程師協會定義為HEATING,VENTILATION AND AIR-CONDITION 。有人解釋說HVAC是個非常大、涉及面非常廣的行業,大到中央空調,小到緊固件。。。